1. Ön Hazırlık:Patlatma ile uğraşan personel anti-statik giysiler giymelidir.
Patlayıcı maddeler ve ateşleme sistemleri patlatma sahasına getirmeden önce civarda tehlike oluşturacak tüm devrelerin enerjisi kesilmeli ve topraklama ile tamamen boşaltılmalıdır.
Patlayıcı maddelerin atım sahasına intikalinden itibaren patlatma alanını uyarı işaretleri ile çevrelenmeli ve uyarı levhası alana diktirilerek, görevli elemanlardan başka şahıs ve araçların patlatma sahasına girmeleri engellenmelidir.
Deliklerin verilen paterne uygunluğu kontrol edilmeli, patlatmayı olumsuz yönden etkileyecek etkenler azaltılmalı, patlatma etki mesafesi kontrol edilerek bu mesafe içerisinde makina ekipman ve personelin bulunmaması sağlanmalıdır.
Patlamanın tüm safhalarında, atım sahasında sigara içmek, cep telefonu, araç telefonu kullanmak ve açık ateş yakmak kesinlikle yasaklanmalıdır.
Patlatma ekibinin kullanacağı aletler birinci kalite olmalı, düzenli olarak bakımları yapılmalı ve uygun olmayan araçların kullanılmasına kesinlikle izin verilmemelidir.
Bir patlatma ekibinde bulunması gerekli malzemeleri; Ohmmetre (devre ölçü cihazı), Manyeto (ateşleme cihazı), Şerit Metre, Patlayıcı Delgi Çubuğu, Sıkılama Tapası, Çakı, Ayna, Fener, Bağlantı Kablosu, Anahat Kablosu, Bant, ve Kapsül Pensesi olarak sıralayabiliriz.
2. Şarj (Doldurma):Kritik bir işlem olan yemlemenin hazırlanmasında ve deliğe şarjında acele edilmemeli, kesinlikle prosedüre uygun olarak hareket edilmelidir.
Kapsüller kartuşa yerleştirilirken zorlanmamalıdır. Uygun delici ile kartuşta açılan deliğe yerleştirilmelidir. (Üretici firma uyarıları dikkate alınmalıdır)
Yemleme deliğe yerleştirilmeden hemen önce hazırlanmalıdır. Asla önceden hazırlanıp etrafa gereksiz tehlike oluşturacak şekilde bırakılmamalı ve deliklere prosedürüne uygun olarak şarj edilmelidir.
Dolduma sırasında, patlayıcı şarj miktarı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Şarj esnasında sıkıştırma / ölçme işlemleri için kullanılan çubuk / değnek gibi aletlerin sürtünmeden dolayı kıvılcım çıkartabilecek malzemelerden yapılmış olmaması gerekmektedir.
Deliklerin doldurulması sırasında delik etrafında gereğinden fazla elemanın olmamasına dikkat edilmelidir.
3. Ateşleme Sistemi:Ateşleme sistemi, kullanılacak patlayıcı maddeye uygun seçilmelidir. Üretici firma önerileri dikkate alınmalıdır.
Ateşleme sistemi devre kontrol cihazları ile ateşleme ekipmanları, sadece bu amaç için üretilen ve kullanılan aletler kullanılmalıdır. Kullanılacak araç gereçlerin kaliteli olması ve periyodik bakım ve kontrollerinin yapılmasına dikkat edilmelidir.
4. Sıkılama ve Bağlantı:Sıkılama işleminden önce şarj edilmiş her delik, prosedürüne uygun olarak kontrol edilmelidir.
Deliğin hasara uğradığına dair bir işaret veya kuşku varsa tekrar yemleme veya sigorta amaçlı yedek yemleme deliğe yerleştirildikten sonra sıkılama yapılmalıdır.
Sıkılama işlemi için uygun (temiz ve akıcı) malzeme kullanılmalıdır.
Ateşçi bağlantıya geçmeden önce, artan patlayıcı ve kapsülleri, boş kutuları ve torbaları atım bölgesinden toplatmalı ve emniyetli bir yere nakledildiğinden emin olmalıdır.
Bağlantı sırasında personel sayısı minimumda tutulmalı ve son bağlantı iyi eğitilmiş bir veya iki ateşçi tarafından yapılmalı ve kesinlikle acele edilmemelidir.
5. Ateşleme:Deliklerin şarj işlemi tamamlandıktan sonra, en kısa sürede ateşleme yapılmalıdır.
Herhangi bir zamanda atıma izin veriliyorsa atım sahası yakınındaki insanların emniyeti için gerekli ek önlemlerin alındığından emin olunmalıdır.
Patlatma sorumlusu, işletmedeki herkesin patlatma saatini bildiğinden ve patlatma sahasında kimsenin bulunmadığından emin olmalı ve atım sahasında giden tüm yollara görevli yerleştirilip emniyet alınmalıdır.
Tüm alet ve ekipmanlar patlamadan doğacak etki alanının dışına çıkartılmalıdır.
Taş fırlamasının tehlikelerinden sakınmak için tüm personel ve ekipmanlar, prosedürüne uygun olarak, emniyetli yere çekilmeli, gerekli görüldüğünde patlatma hasırı kullanılmalıdır.
Ateşçi, tüm bölgenin boşaltıldığından ve personelin emniyetli yere çekildiğinden ve patlatma bölgesine giriş olmadığından emin olmalıdır.
Ateşçi, devre tamamlanıp kontrol edildikten sonra atım sahası son kez gözle kontrol edilir. Daha sonra ana hat, atım sahasından ateşlemenin yapılacağı güvenli bir yere çekilerek devre kontrolü yapılır ve patlatma ikaz sirenine kadar beklenir.
Ateşlemeden hemen önce (prosedürüne uygun olarak) ikaz sireni çalar ve ateşleme yapılacağını duyurduktan sonra ateşleme yapmalıdır.
Ateşçi, patlatmadan sonra ortaya çıkan gaz ve tozların dağılmasından sonra atım yapılan bölgeye giderek atımın performansına dair gözlemler yapmalı ve atım sonucunu, prosedüre uygun olarak, patlatma raporuna işlemelidir.